goodluck209 发表于 2010-11-3 23:58

ansoft13三维瞬态场问题

本帖最后由 goodluck209 于 2010-11-4 00:07 编辑

有人成功用ansoft13计算过变压器三维瞬态场没(每相至少两个绕组,例如高低压绕组)?我试过好多次也不行,铁心中磁通分布始终不对,ABC三相磁通没有任何联系,计算结果磁路互相独立,一相中磁通要么全向上,要么全向下,三相没有形成闭合。并且油箱中漏磁分布也不对,怀疑会不会是ansoft的BUG。待高人指点啊

goodluck209 发表于 2010-11-4 00:02

补充:电流输入方向和大小绝对是正确的。如果变压器只有一个线圈(例如电抗器)瞬态结果就是正确的,这个已经经过实际产品的验证。

goodluck209 发表于 2010-11-4 17:04

帖子不能沉啊,还等着回复呢

zptonghua 发表于 2010-11-8 11:50

最好是把体现的问题贴出图来,建议设置求解时间为所加电源的周期,step设置为周期/50,savefiles和求解器设置一致,
比如50hz电源,那么求解器设置时间为0.02,step设置为0.0004,save files的stop设置为0.02,step设置为0.0004

2010happy 发表于 2011-1-14 20:15

最好是把体现的问题贴出图来,建议设置求解时间为所加电源的周期,step设置为周期/50,savefiles和求解器设置一致,
比如50hz电源,那么求解器设置时间为0.02,step设置为0.0004,save files的stop设置为0.02,step设置为0.0004,请问下这样设置的理由是什么呢?????????

goodluck209 发表于 2011-1-15 09:31

我就是这么设置的。程序可能算不了
页: [1]