shouyesheng 发表于 2010-10-26 21:25

测电机一相没有电流,电机正常运转。

有一个JO217KW10级。掐一项没有电流怎么回事啊。那两相有,。工作时。功率正常。3相电正常,就一项没有电流

1-1-1 发表于 2010-10-27 10:54

没有特殊声音吗?如果一相没有电流,电机应该有嗡嗡声才对

bianxueyou 发表于 2010-11-1 12:49

把电流表的调节器再动动,有时候会失效,我们厂以前也是这样!

xiaohuang 发表于 2010-11-3 16:28

是不是测量仪表坏了,如果一相没电流是不会正常运行的

shanling 发表于 2010-11-10 14:08

电机缺相运行,停下后就不能起动了。

chenjinhua024 发表于 2010-11-10 17:46

有一个JO217KW10级。掐一项没有电流怎么回事啊。那两相有,。工作时。功率正常。3相电正常,就一项没有电流
shouyesheng 发表于 2010-10-26 21:25 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
肯定是电流表坏了。要不你怎么启动?功率还正常

张老五 发表于 2010-11-10 21:42

功率正常,又没有明显的振动或者过流现象,怎么看都像是测量有问题

hujy2005 发表于 2010-11-15 14:39

肯定测量问题。

simon.liu 发表于 2010-11-15 15:29

支持楼上说法

linhp 发表于 2010-11-16 10:49

不会缺相的,只会测量有问题
页: [1]