jyj982001 发表于 2010-10-25 19:56

6.6kV电机 转子额定电压3.3kV?

厂家的资料:
额定电压为6.6kV电机 其转子额定电压为3.3kV。
请问:
1.电机转子额定电压的定义
2.电机转子额定电压的确定,即该台电机的转子的额定电压大小是基于什么来决定的。

谢谢!

jyj982001 发表于 2010-10-25 19:57

另外,该台电机是打算采用水阻起动的方式。

xiaoma_cumt 发表于 2010-11-10 01:32

感应电机定子额定电压6.6KV的话,转子侧的电压也就1.2KV左右。

LUKS 发表于 2010-11-17 14:59

楼上的说的对,应该没有那么大,电机功率大小会有差别,但是应该不会到3300V