690V变频电机频繁烧毁
我公司用690V变频器,电机用国内某厂家Y系列电机,采用软绕组结构,电机功率500KW,匝间短路,频繁烧毁,是什么原因 500kw的电机用的是扁线吗, Y系列电机没有专门针对变频器供电的场合进行专门设计,其绝缘恐怕不能长期承受高频冲击电压的作用,所以老烧. 普通y系列电机不宜直接使用在变频器场合,这样匝间很容易出问题 建议买个风力发电的电机690V的 很多厂有现货一般都在700KW以上 几乎全是硬绕组结构 回复 5# xiao2hei
这都哪跟哪啊?
人家要个变频的,你非要人家买发电机,还是风力的。{:1_454:} 变频电机对电机首末几匝 的绝缘性要求很高,首末匝的电压通常达到额定电压的2.5倍以上。
要用耐电晕绝缘系统并在端部做加强。 回复 6# 张老五
1.中型功率的,我对散嵌线没好感,见了许多定子烧的。
2.风电用的笼型异步电机绝缘等级为F或者H。对高频下的温升应该没问题。
3.量产货,价格便宜量又足 ,不用等交货,大大减少用户停产的损失。 回复 8# xiao2hei
1、500KW用软绕组确定不太合适,但也并不是不可以
2、这本来就不是温升的问题
3、500KW的风力发电机恐怕也不是主流产品,不是那么好买的
4、楼主要知道原因,并不是急着要买备机 散绕组,匝间绝缘处理有问题,经不住高频冲击,所以绕组老是烧! 变频电机,又比较大的功率,电磁线就至关重要,建议你用耐电晕的电磁线。