ZHUCYONGHU 发表于 2010-10-21 15:59

铝芯线的电流密度选择????

如题:3KW 230V 铝线的电流密度是如何选择的呢?
线径是铜线的1.3倍,电流密度也选择是降低1.3倍?

forlink 发表于 2010-10-21 17:15

铝线电阻率比铜线大,所以建议电密选低点,否则发热量增大。
当然,通过加强散热措施,是另外一回事。

ZHUCYONGHU 发表于 2010-10-21 21:25

那是不是理解为 铝线的电密比铜线电密低1.3倍呢

wangjs 发表于 2010-10-22 16:27

损耗P=(I^2)R,因此为保证损耗不变,当铝线采用同样尺寸时,电阻增加,则电流按平方减少。若导线截面增加,保证电阻不变,则电流可不变,此时电流密度与线径的平方成反比。如你所说,线径为1.3倍时,电流密度为原来的1/1.7。

ZHUCYONGHU 发表于 2010-10-23 08:01

还是不是很清楚 能在解释一下吗?
页: [1]
查看完整版本: 铝芯线的电流密度选择????