汽轮发电机10.5kV机组停机后,检测发电机定子残压达600V。请教各位高人,帮忙分析一下原因。是否与外部线路未完全断开,以及停机时,励磁未按常规要求降减?或是其他原因? 与励磁没有关系,因为已经停机了,绕组不会感应电势。请考虑一下是不是外部线路导致的? 停机后多少时间测的?是一直这样么? 回复 3# 张老五谢谢解答。是在停机后不久作常规检查时测量的,我们认为发电机本身不会留存这么高的残压,因为不会用好的材料。因为不做励磁,所以不知道在发电机解列后,如果励磁没有及时下调,是否会使发电机残压偏高? 按说吧,停机以后,即使励磁机开 着,但因为没有旋转,也不应该感应出电压。当然也不能完全排除某些情况,比如是旋转变压器性能的励磁机。你这台发电机的励磁机是哪种类型?
还有一种可能性就是外部其他途径感应过来的了。 回复 5# 张老五
谢谢。是旋转电枢式励磁机。有一点不能确定,不知是发电机解列后是否会因为励磁没及时断开,而此时发电机转子仍在旋转,那么就存在切割,因之留存过高电压。我们询过励磁厂家,他们介绍说励磁的灭磁过程并不能明显消除残压。所以我们也有糊涂了,从来没遇到过这样的现象。待我们公司的人现场看看应该能清楚。 根据你的描述,应该是励磁关断以后,旋转的发电机依然有电压产生,应该是电枢上的剩磁引起的吧。 回复 6# xdjren_001
那要看你是在发电机断开后多少时间测的了
按说,发电机是原动机带动的,原动机停了,发电机也就不会再转了。惯性的作用当然是有可能的,但惯性旋转持续的时间不可能很长。