dsp控制交流电机时候为什么要计算第三相电流?
本帖最后由 lilyy 于 2010-10-12 10:56 编辑在进行交流电机控制的时候为什么在进行AD转换的时候要计算出第三相电流呢?我看在CLARK变换的时候也就只需要两相静止坐标系的电流就可以计算了,为什么在进行ADC的时候都要再计算第三相电流呢?算出来做什么用啊?也许这个问题太菜了,大家不要拍砖啊 Clarke变换将原来的三相绕组上的电压回路方程式简化成两相绕组上的电压回路方程式,从三相钉子A-B—C坐标系变换到两相定子α-β坐标系。也称为3/2变换。 需要用到三相电流,所以要算。 如上公式,如果电机是Y接法,在clarke变换的时候这个Ic是用不上的,为什么在进行AD转换的时候都要把Ic算出来呢? 兄台 我感觉你的公式有点问题 可以不用第3相电流,矢量变换的确只用两相就够。 那就是说计算第三相是没有意义的是吧!我可以这么理解吗? 回复 7# jiangping1456
问题是我想知道算出来干什么用啊 回复 9# lilyy
过流检查用,三相都需要检查,避免由于某相电流过大导致事故
更严谨的设计中,三相都需通过传感器检测,而非常用的计算第三相 作过流保护 接地保护 输出欠相保护 这些需要的 LZ能给个推导吗?
我还是觉得你的公式怪怪的。
你只考虑坐标变换什么的 两相电流是够了 但是如果做保护的话就不够了
这还是忽略了 三相电流不平衡的情况下 主要用于保护
实际矢量变换,两相就够了! 看来常来这里是件好事!