楼主,变频空调要需要什么技术啊,矢量控制,电流环+速度环?,DPS芯片?能不能给我指条路啊,谢谢你了。
lief
发表于 2011-2-17 14:26
电源本身就可能不是标准的正弦波
dongxiao1986
发表于 2011-2-22 14:01
楼主压缩机是BLDC吗?
otworld
发表于 2011-5-10 18:27
跟压机参数有关系,调整压机参数可以改善
ljj133
发表于 2011-6-4 09:02
波形的确不怎么样,从波形上可以看出压缩机应该是4极电机,这样的波形问题应该是电机参数不够准确,控制过程中的位置误差过大,高负荷情况下应该会出现失步或过流故障。另外电流波形是不是正弦波不是问题,因为这和你用的电机有关系,如果用的电机的反电动势是正弦特性的电流应该是正弦波,如果电机的反电动势是梯形波特性的电流就不应该是正弦波,而会在电流峰值处有明显凹陷。
kongst
发表于 2011-9-23 11:38
楼主,可否告知如何联系你,不知道问题解决没?
我也是这样的电流波形,急需答案,谢谢
小弟email: kongyun@cn.ebmpapst.com
追求那样的感觉
发表于 2011-9-24 23:55
应该是调节的问题,可以尝试把负载加大,大电流下波形会好点。
betbet
发表于 2014-8-13 14:41
SPWM方式调BLDC遇到同样的问题了