nlgzhujian 发表于 2010-10-6 10:09

电机电流问题

三相耐氟异步电机装在螺杆压缩机(140HP)里试验,电流在180左右时压缩机正常运转,电流超过200时压缩机保护器自动跳掉,请问有多少种原因可能导致这种现象的出现?

forlink 发表于 2010-10-6 11:23

电机过载了

张老五 发表于 2010-10-6 11:49

多大电机,多高电压,额定电流是多少?
没有这些数据,无法判断。

zhgqxk-1 发表于 2010-10-6 12:51

本帖最后由 zhgqxk-1 于 2010-10-6 12:57 编辑

无论是多大电机,多高电压, 原因有可能是:
1.负载太大.过载了.
2.用错了电机,用了较小功率的电机,小马拉大车.
3.有可能保护器失效,又或者保护器设定的自动断电的值太小.
4.也有可能电源电压太高了.比电机的额定电压大了许多.
5.又可能是电机的接线接错了,三角形接法的变成了星形接法.

nlgzhujian 发表于 2010-10-6 13:25

回复 4# zhgqxk-1


    有没有可能是散热效果不好,以致温度过高而导致停止运转?

zhgqxk-1 发表于 2010-10-6 13:30

回复 5# nlgzhujian


    这也有可能