发电机功率6465KW,电压6.3KV 三相同步发电机突然短路试验
重金求助,谁做过发电机三相突然短路试验? 在原型机上是不可能做的,只能在模拟机上做,大三峡的发电机的模拟机我们做过,然后再在模拟机上做各种实验。整个系统的投入较大。 只要你有足够大的短路开关,当然也可以在6465KW真机上做了,关键是你是否舍得花几百万来买开关了。 6.3Kv的电机做突然短路试验确认没见过。 在原型机上是不可能做的,只能在模拟机上做,大三峡的发电机的模拟机我们做过,然后再在模拟机上做各种实验 ...wuhdli 发表于 2010-9-30 09:42 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
三峡机组做三相突然短路时,模拟机的电压是做的0.25倍吗?我们这个项目是国外的,客户竟然说要做到1.05倍,真是晕死了! 回复 5# hnhyhxj
有了模拟机,怎样做都行。 三峡机组做三相突然短路时,模拟机的电压是做的0.25倍吗?我们这个项目是国外的,客户竟然说要做 ...
hnhyhxj 发表于 2010-10-4 21:14 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
做1.05倍应该是考核机械强度的,标准上有规定。 做1.05倍应该是考核机械强度的,标准上有规定。
xinjing 发表于 2010-10-5 11:44 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
主要是考核定子线圈的端部,可是机组只有一台,而且这可是破坏性的试验,如果要做到1.05倍的电压,要多大的开关和拖动机啊!真要做的话,看来只有做一台小的模型机了。别处各位高手是否有好的理由能说服客户不做这个破坏性的试验? 主要是开关大,拖动机倒是不大的。 一直有个疑问,做1.05倍是瞬间做一下,还是有短路电流维持?这个力是不一样的 很难做,一般不做 主要是两方面;
1 容易出现危险,发电机联轴器、底脚都可能出现断裂,造成人身事故。
2 开关很难找,而且很贵。 这么大的电机,而且是高压的,真没见过做这个实验 我们做过!有事可联系!