好东西 好东西 谢谢楼主的辛苦共享!! 变压器停送电操作顺序:送电时,应先送电源侧,后送负荷侧;停电时,操作顺序与此相反。按上述顺序操作的原因是:由于变压器主保护和后备保护大部分装在电源侧,送电时,先送电源,在变压器有故障的情况下,变压器的保护动作,使断路器跳闸切除故障,便于按送电范围检查、判断及处理故障;送电时,若先送负荷侧,在变压器有故障的情况下,对小容量变压器,其主保护及后备保护均装在电源侧,此时,保护拒动,这将造成越级跳闸或扩大停电范围。对大容量变压器,均装有差动保护,无论从哪一侧送电,变压器故障均在其保护范围内,但大容量变压器的后备保护(如过流保护)均装在电源侧,为取得后备保护,仍然按照先送电源侧,后送负荷侧为好。停电时,先停负荷侧,在负荷侧为多电源的情况下,可避免变压器反充电;反之,将会造成变压器反充电,并增加其他变压器的负担。
凡有中性点接地的变压器,变压器的投入或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。变压器在充电状态,其中性点隔离开关也应合上。
中性点接地隔离开关合上的目的是:其一,可以防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕组不致因过电压而损坏;其二,中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。
如果变压器处于充电状态,中性点接地隔离开关也应在合闸位置。如下图所示:
变压器T的110kV侧运行,220kV侧断路器QF断开,接地隔离开关QS2断开,当T的220kV侧绕组出线端发生单相接地时(如U相),因QS2在断开位置,无单相接地短路电流,则T的差动和零序电流保护均不能动作,此时,220kV侧中性点对地电压为相电压,V、W相对地电压为线电压。在此过电压作用下,T可能因绝缘击穿而损坏。若QS2在合闸位置,一方面不会产生过电压,另一方面因有接地短路电流流过T,使T的差动保护和零序电流保护动作,将接地故障切除,故变压器在充电状态也必须合上中性点接地隔离开关。
两台变压器并联运行,在倒换中性点接地隔离开关时,应先合上中性点未接地的接地隔离开关,再拉开另一台变压器中性点接地的隔离开关,并将零序电流保护切换至中性点接地的变蛊魃稀?BR>原因如下(见下图):
变压器T2、T3并联运行,中性点接地隔离开关QS2在合闸位置,QS3在分闸位置,当需要进行QS2与QS3的切换操作时,应先合QS3,再拉开QS2,使电网不致失去接地中性点。若先拉开QS2,则出现QS2、QS3同时断开的情况。此时,若线路上任一点(如K(1)点)发生单相完全接地,则电网中出现零序电压U0,U0在电网中的分布如图所示。因T1中性点的零序电压U0=0,K(1)短路点的零序电压最大,其U0=相电压。因QS2、QS3均已拉开,在系统发生单相接地的情况下,使T2、T3的中性点同时出现相电压,由此,T2、T3的非故障相电压为线电压,这些过电压是T2、T3无法承受的,其绝缘将因此而击穿。
当T2、T3任一变压器中性点接地隔离开关合上时,如T2的QS2合上,若发生单相接地,则T2中性点对地电压为零,T3中性点受零序电压作用。但T2的零序电流保护动作,将中性点不接地的变压器T3瞬时跳闸。若接地故障还未切除,则T2的零序电流保护将延时跳开本变压器,故避免了T2和T3承受接地过电压的危害。
变压器分接开关的切换。无载分接开关的切换应在变压器停电状态下进行,分接开关切换后,必须用欧姆表测量分接开关接触电阻合格后,变压器方可送电。有载分接开关在变压器带负荷状态下,可手动或电动改变分接头位置,但应防止连续调整。 好东西,赞一个。 经典的,看一下学习学习。基础还是要的 朱院士的杰作不错,适合大家学习、提高谢谢楼主了! 强烈支持,还是以前的东西好啊,现在都买不到了 缺少的就是这样的资料:lol :lol 簡單明白淺顯易懂 不错,很有用啊