fujuncui 发表于 2010-9-20 22:40

请教"双馈风力发电变流器实验平台建设"

本人建设的1.5MW双馈风力发电实验平台,变频器是西门子1MW的六脉冲变频器,可是并网以后发功率以后,变压器380V端五次谐波很大,而变流器本身五次谐波很小,肯定是六脉冲变频器引起的,发功率大时,THDV很大,经常把总配电10kv端搞跳闸,用APF补偿,可是作用不大,请教各位,有什么招。

normahxh_002 发表于 2010-9-20 23:18

西门子六脉冲的变频器需要配一主两副的变压器,这样谐波会小很多

标准答案 发表于 2010-9-21 09:05

楼主请先把你的试验系统介绍一下,你这么没头没脑地说了一通,让人发晕。你的试验系统由什么组成?原理框图最好画一下,那个变压器是干嘛的?哪的谐波大?你的变压器接法是什么?。。。。只有说清楚你的系统大家才好帮你分析!

ziranma523 发表于 2010-9-28 02:40

楼主可以详细的介绍下结构,大家一起解决和学习