同步发电机三相突然短路与二相突然短路问题
有哪位仁兄能告诉我,同步发电机三相突然短路的电磁转矩大,还是二相突然短路的电磁转矩大?能否提供计算工式? 这还得看短路点在哪里咯,一般情况下是三相大补充内容 (2014-8-18 17:42):
更正:两相短路电磁转矩大 突然短路的瞬时转矩与短路时刻有关,我记得通常是二相突然短路的电磁转矩大。 白延年书上有 回复 4# 么么茶
依据白延年的书,我算了一下,好像是二相短路时扭矩大,但平时怎么总说三相短路时扭矩大呢 那是乱说的 我也想知道,望高手帮忙解答解答 二相短路扭矩大,在《电器工程师》手册上有明确的说明!计算公式还真没记,可以去查一下! 大家有没有计算过双馈发电机两相短路时的扭矩大约是额定时扭矩的几倍?(利用ansoft软件)谢谢 二相突然短路的电磁转矩大,通常会剪断安全销。 如图、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
页:
[1]