电动机接线端熔断
132KW4级电动机,用的45平方的引出线,24小时运转,5-6天引出线接线端烧断,是何原因?电动机温升不高 有没有核算过电密? 楼主说的是380V,引出线2根并吧,是三相都烧断还是只有其中一相,可以检查下电缆的质量,是否存在接触不良,一般是由于焊接质量不好,造成接触电阻过大引起的 检查接线端子固定是否牢固 看似简单的故障,但引起的原因可能有很多种,楼主再说的详细些吧 接线端子是铜套压的,没有焊接。估计是接触不良,引出线也细了,再检查测量一下实际只有32平方。。。换接改造再跑几天看看什么情况,谢谢大家 回复 1# hmily0001000
接触电阻过大 引出线接触不好是个老问题,我们也解决不好.期待好的办法. 线细了一点
不过,烧接线端子的主要原因,往往是接触不良,接触电阻过大。仔细检查一下烧毁的部分,看看前后有没有焊接不好,螺丝没把紧等等的问题 接头不好或者是电源质量问题 查看三相电流平不平衡,我们的大电机也常出现烧断线鼻的情况,很愁人 132KW4级电动机,用的45平方的引出线,24小时运转,5-6天引出线接线端烧断,是何原因?
电动机温升不高
hmily0001000 发表于 2010-9-13 14:19 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
32平方的线? 那电密有8点多了,再说了,散热不好,引引很容易老化的,电机引线电密推荐5点多的. 回复 12# simon.liu
人家都说了是45平方的线了,回答问题的时候最好看清一点,不然会误导楼主的
页: