hnytdjhsq 发表于 2010-9-11 17:34

空载电流不平衡问题

我公司有一台三相异步电动机Y132S2-2-7.5Kw,试验数据如下:
R1=1.042Ω,R1=1.046Ω,   R1=1.043Ω
堵转电压:106.2V,107.8V,   107.5V
堵转电流:25.4A,   25.7A,24.3A
堵转功率:2165.7W

空载电压:381.7V,385V,   382.5V
空载电流:4.96A,   5.95A,4.43A
空载功率:502.64W
希望大家帮个忙,帮我分析分析,什么原因引起的?谢谢大家呀

标准答案 发表于 2010-9-11 23:30

正常!造成电流不太对称的原因可能与电压不平衡有关,电机没问题!

forlink 发表于 2010-9-11 23:43

我也觉得,这点差异很正常,工程上是允许的。

zhkesh 发表于 2010-9-12 08:17

不平衡量达到16%,换个相序试试,先排除电压不平衡因素...再检察电路和磁路是否平衡...

hnytdjhsq 发表于 2010-9-12 10:19

通过公司的综合出厂试验台实验电机匝间也没有问题呀
有可能出现这样的情况:虽然总匝数总电阻一样,但由于每槽匝数不一样,磁路不平也会出现这种现象

long98194 发表于 2010-9-13 08:27

楼主不防烘一下再测试,电机受潮也会出现这样的情况

yupaomoweiwu 发表于 2010-9-13 10:59

如果三相空载电流相差太大(10%),应首先检查三相电压是否平衡,或者将电机各相进行换接。如果换接后各相电流基本不变,则表示原因在电机的内部,应检查有无匝间短路,气隙是否均匀,极性连接是否真确

hnytdjhsq 发表于 2010-9-15 15:28

已过几天分析,把电机绕组拆开后,把每槽匝数,数数,发现某槽匝数不够,所以引起上述原因
页: [1]
查看完整版本: 空载电流不平衡问题