Carl 发表于 2010-9-11 07:41

高压电机槽绝缘问题

请问:高压电机(10000V以上)槽绝缘有用绝缘纸的吗?

xiangzi84 发表于 2010-9-11 08:05

据我了解槽绝缘好像不用,绕线转子相间绝缘会用绝缘纸隔一层。
高压电机槽绝缘一般包括:槽底垫条,层间垫条,楔下垫条,粉云母带包扁铜线,防晕层,聚酯纤维带,有时用适形毡垫,如果空隙较大可用半导体槽衬沿槽避包一层。

yinduhua 发表于 2010-9-11 10:27

电压太高,不能有间隙,所以不行

张老五 发表于 2010-9-11 19:08

半导体的那是防晕层,必须有的

long98194 发表于 2010-9-13 08:30

不能用纸,一般在槽内喷低阻漆,线圈用粉云母带包扎对地绝缘通过工艺成型

张老五 发表于 2010-9-14 20:41

NOMEX也是绝缘纸啊,用得不少吧
防晕是另外一回事,一般都做在线棒上,不做在槽绝缘上

Carl 发表于 2010-9-16 07:52

多谢各位哦

nickelhuang 发表于 2011-8-1 22:36

张老五, 请问能留个邮箱吗? 箱和你交流一下。

张老五 发表于 2011-8-2 08:41

回复 8# nickelhuang


    可以给我发消息

dk1985_2007 发表于 2011-8-2 18:47

6KV和10KV的主绝缘有中胶带和少胶带两种
中胶带(厚0.14).10KV为叠包9层,加高阻带叠包1层,低阻带叠包1层.再叠包1层聚酯纤维带.总绝缘厚度为9mm。6KV为叠包5层,加高阻带叠包1层,低阻带叠包1层.再叠包1层聚酯纤维带.总绝缘厚度为5.4mm。
少胶带主要有少胶带加补强带。10KV为少胶带叠包5层.补强带叠包3层,加高阻带叠包1层,低阻带叠包1层.再叠包1层聚酯纤维带总绝缘厚度为5mm。6KV为少胶带叠包3层.补强带叠包2层,再叠包1层聚酯纤维带总绝缘厚度为3mm。
6KV和10KV电机的楔下垫条、中垫和底垫均可采用3240.
10KV以上的电机绝缘结构可能发生较大变化,建议你直接问线圈厂家。让他们提供数据。