异步电动机能否在大功率低转速的工况运行?
我们工厂的机泵在500KW以下大多用异步电机,而且是2950RPM的转速,而到了2000KW以上的大型机组一般都是300RPM转速的同步电机。异步电机能否在大功率(比如说大于2000KW)低转速如300RPM运行?为什么到了这个条件都用同步机?二者的选用有什么规则?希望大侠指教,不要在从网上拷贝过来的那种千篇一律的两者的原理区别。 异步电机不变频的情况下,转矩转速曲线刚性不好,很软,随着转速变化,转矩急速下降。而同步电机,可以通过调节励磁避开这个问题。但是如果引入变频器,那么异步电机也是可以使得转速转矩变成一条平线,这样,也可以实现同步电机那样比较自由的调速,而不破坏转矩了。当然如果给定一个异步电机的基速,那么从0到基速的使用,使用恒转矩变频调速,如果超过基速以上,就转入了恒功率调速了。因为不差钱,一定是同步。如果从性价比,则可以考虑异步变频方案了。其实我做过许多超过10000kw异步变频电机,还有100转的,没有什么问题。最关键是钱,当然异步电机结构简单,没有同步电机的励磁系统,因此可靠性相对高。许多钢厂轧钢机、电厂风机,水泵,主泵之类,我们都推荐用异步变频系统,完全满足要求的。呵呵一点个人不成熟的看法。 谢谢。我还有个疑问“转矩转速曲线刚性不好,很软,随着转速变化,转矩急速下降”,是指电机在2950RPM、1450RPM、300RPM 等转速之间相比转矩下降还是在同一转速如2950RPM下,转速差的微小变化引起的转矩变化?我是机械专业的,因为涉及到电机与机械的匹配问题 ,如果说了外行话,不要见笑。 转矩转速曲线就是说在频率不变的情况,且一定的电机参数下,电机的转矩与电压平方成正比。也就是说在启动的成个过程中随着电压的升高,转矩先提升,然后便下降,也就是说中间有个最大转矩。
一般驱动都是要求恒转矩,尤其轧钢电机,所以异步电机调速如果不变频,很难保持转矩恒定。 其实这个功率和转速的异步电机也能做出来,只不过不一定合算
首先,不知道你要的是恒速电机还是变速电机?如果是恒速的话,300转也就是20极电机,如果是变速,那么12-16极的电机也能满足需求
其次,大型电机会影响整个电网的功率因数,这一点异步电机是没办法的了,但同步电机可以调节无功,理论上,通过同步电机的调节,可以使整个电网的功率因数接近于1
还有,不知道你的负荷是什么类型,异步电机的过载能力是比较差的,对于冲击型负荷,异步机是不合适的 西莫论坛果然给力,学习了 回复 2# zhaoranjun
但是效率呢?能与永磁同步电机比吗?不是不差钱,而是大钱和小钱,多钱和少钱,制作方的成本和使用方的电费? 学习了!!! 还要补充一点的是,异步机极数越大,功率因数越低,而大容量的电机对本区域的功率因数的影响是比较大的,所以通常不用异步机 张老五 发表于 2012-3-12 19:09
还要补充一点的是,异步机极数越大,功率因数越低,而大容量的电机对本区域的功率因数的影响是比较大的,所 ...
版主,你好,能否给讲一下极数和功率因数的关系为什么是反比的关系吗 没有任何人说过极数和功率因数的关系是反比的关系!老五说“异步机极数越大,功率因数越低”不代表极数和功率因数的关系是反比的关系!!! 以下帖子可回答上述问题
http://bbs.simol.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=23862&pid=273066&fromuid=10257