受电力机车影响的双馈型风机,究竟会有多大的电流不平衡

各位前辈:
听说国内有风场受到电力机车影响,比如,电力机车挂到110kV电网某一相,当机车经过时,必然会引起该相电压降低,经测量该相电压降低2.5%,为什么会影响到风机的运行,甚至于跳闸。
我对此很不理解,还请各位前被赐教!

alan2009 发表于 2010-9-2 16:31

这个还真是不好说

jiangyi00ok 发表于 2010-9-10 09:17

电力机车使用25kV单相交流电,三相电网中有一相给机车供大电流,三相电网一相大电流,必然产生三相电压不平衡,影响风机

camelnuaa 发表于 2010-9-12 20:53

本帖最后由 camelnuaa 于 2010-9-12 20:55 编辑

三相电流差为file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7427.png,因为电机的定子漏抗file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3653.png通常都是很小的(1.5MW一般为0.01~0.02ohm左右),因此很小的电压不平衡就会引起很大的定子电流不平衡。当然在实际情况中,一般的控制算法对定子电流不平衡还是有一定的控制作用的,因此实际情况下的定子电流不平衡度比理论计算值要小一些。

lovefx012 发表于 2010-9-27 17:30

解决三相电压不平衡本身就是个难点