六子
发表于 2008-8-13 16:39
引线照片
引线连接照片!
liangzhaohui
发表于 2008-8-13 22:10
多大容量的变压器。
gao9851
发表于 2008-8-14 08:31
这个是什么上面用的,这么大
六子
发表于 2008-8-14 14:48
SZ11-31500/110电力变压器,在沈变所做突发短路实验!
zzy5288
发表于 2008-8-14 20:44
楼主,110kV变压器高压侧怎么没有锥度?
ygqxs
发表于 2008-8-18 10:52
哪个单位生产的
哪个单位生产的
东东3177
发表于 2008-8-18 13:03
不错!!!!!!!!!!
powercui32
发表于 2008-8-22 22:36
好像是有载调压变压器。
lzxinai
发表于 2008-12-12 14:15
楼主的拉板结构有些与我们的不同哦,能介绍一下嘛
eamon_sust
发表于 2008-12-14 10:28
无载调压滴。。。。
may0521
发表于 2008-12-30 08:28
漂亮!!!!!!!!!!
hnhygg
发表于 2009-2-19 13:36
比较清楚。
haoailan
发表于 2009-2-19 16:11
看的像无载的
琴声依旧
发表于 2009-3-11 17:26
布线、包线挺好的
小学徒
发表于 2009-5-21 17:58
美中不足,引线做直一点更好
rudiment
发表于 2009-5-21 23:03
{:1_436:}我也想看看
rudiment
发表于 2009-5-21 23:12
{:1_435:}看到了 ,有载调压,没接套管,高压引线没做锥头。大概国内的变压器厂做出来都这样吧{:1_451:}
小小鸟儿
发表于 2009-5-22 08:11
SZ11-31500/110电力变压器,在沈变所做突发短路实验!
六子 发表于 2008-8-14 14:48 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
这应该是35kV的,如果是110kV的,1.相线不会这么短,且要有锥度。2.相与相间的分接线间绝缘距离不够。3.线圈至开关的绝缘距离不够。
sontloe
发表于 2009-5-22 13:19
木件的间距是不是大了点啊。
wqw110
发表于 2009-6-1 23:41
引线太难看咯,110KV有载变压器,调压好象不是圆筒式的