angelyxw 发表于 2010-8-24 17:18

双馈异步发电机定转子连接问题

为什么双馈异步发电机转子要采用星型连接,定子要采用角型连接?这个星型和角型连接是就电机绕组来说的还是就电机负载来说的?
哪位大大能给详细的解释下哈,万谢!

triplez 发表于 2010-8-24 18:19

转子Y连接:有利于消除3次及3的整数次谐波。
定子D连接:为了使定转子的匝数比不至于太大。

songzhaoxi 发表于 2010-8-25 14:11

定子角接的原因我觉得是因为双馈异步发电机的额定电压一般为690V, 接成角接可以使电流小点..
一般如果额定电压低于1000V的情况, 定子线圈最好都用角接.

carim 发表于 2010-8-27 19:06

路过,学习一下

标准答案 发表于 2010-8-27 20:39

1 没有规定双馈异步发电机转子要采用星型连接,定子要采用角型连接。
2 只所以双馈异步发电机转子大多采用星型连接,定子大多采用角型连接,主要是因为考虑到定转子的匝数比要合适,满足转子堵转开口电压的要求。

kt133a 发表于 2010-11-18 19:20

我看过最近一些帖子,上面报道的3000KW以上级别的机组仍然采用690V电压。
这是不是太保守了?

xiao2hei 发表于 2010-11-19 13:30

给5楼加一条:定子角接,三次及其高倍次谐波在绕组内部产生环流,对电网不表现这些谐波。有利电网品质,而星接则会把这些谐波输入电网。

1-1-1 发表于 2010-11-22 11:54

在较低匝数比情况下得到较高的开路电压。

不过MS我们现在定转子都改成Y接了

liuyu0524 发表于 2010-11-24 11:18

星接有利于与变流器连接并且可以消减谐波

标准答案 发表于 2010-11-29 16:09

回复 7# xiao2hei

与您商榷:“星接则会把这些谐波输入电网”这句话似乎有些问题,星接怎么会把三次及其高倍次谐波输入电网呢?不太理解,请详细说明一下可以吗?

xiao2hei 发表于 2010-11-30 13:45

回复 10# 标准答案


    倘若我只想用单相电,那就得“享受“三次及其倍数次谐波,当然了 三相负载是不存在这个问题的

kt133a 发表于 2010-12-1 15:19

回复 11# xiao2hei
我倒没有想过这事。这次长见识了。

yjhou 发表于 2010-12-3 09:51

2楼3楼5楼基本说出了问题所在。
总的来说,定子角接使定转子匝数比不至于过大,且对电网不表现制谐波。
转子星接,有利于消除3次及其倍数次谐波。
至于是不是一定要这么接,好像没有相应的国标规定吧?
目前3MW也采用690的电压,不过再大一些功率的有采用960或者720电压的,超过1000v调试是个大问题,一般不采用。
页: [1]