电机耐压
请问480V,60Hz电机的耐压打多少?(用50Hz的试验电源)是不是1000+2x480=1960V还是1000+2x0.833x480=1795.28v,请高手指点一下 1000+2x480=1960V补充内容 (2015-4-29 10:53):
..貌似低于500 直接用2000V
500到3600 用2Un+1000V 一般1Min实验的话就是2*Un+1000V电压
流水线生产用1S,将上面的值再乘以1.2倍就好 2U+1000,但不得低于1500V,跟频率无关 请问有标准依据吗?哪里可找 回复 6# whyxt001
GB文件里面有规定
补充内容 (2015-4-29 10:53):
]
国标对电机耐压的规定! 现在国标有更新了,GB14711-2006中这么规定的:
250V以下,耐压1500V;250V以上,耐压选2Un+1000 我们这边用的是1800V。 各位说的应该是黑包的耐压,白包应该在4000上下 学习了,一直不知道这些数据怎么选的,原来国标里都规定好了。 现在国标有更新了,GB14711-2006中这么规定的:
250V以下,耐压1500V;250V以上,耐压选2Un+1000
wjc366 发表于 2011-12-23 15:07 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
这个和IEC标准一致了 耐电压试验应该怎么做呀,怎么老是搞不清楚的 回楼上的,耐压试验有专门的一起来做的,有兴趣可以自己查阅下GB,IEC 或NEMA标准,这个都有详细说明的 我们做时首次对定子 直接3500V。 我首次都是2200V匝间2000V 学习路过 谢谢 看你什么绝缘,基本绝缘的话1960V 1min
页: