一般发电机端发生短路故障时,为什么需要较强的励磁能力 ?
才能维持发电机的动态平衡,其中的逻辑关系没弄明白,希望大家能解释下,谢谢 主要是要对电网提供无功支持 无功是一方面,另一方面是短路时电流要比正常运行时大得多,电流大了,电压降也就大了,要维持端电压,就必须增加感应电势,因而要加强励磁 主要是国内的一般上大电网的发电机的运行方式采用“恒电压的方式”,当发电机短路时,发电机的电压突然降低,
为了保持发电机的“恒电压”,励磁会快速增加。。。。
但维持的时间有限制,一时记不上是多长时间了。 yc_dd12建立端电压的励磁电流变大~,以保持端电压的稳定~ 专业术语叫强励 回复 3# 张老五
向电网提供无功支持其实就是尽力去维持电网电压的恒定,这是一码事! 回复 7# 标准答案
这好像不确定吧?至少是不完全如此。
假设全电网都是电阻性负载(假设而已不必当真),发电机仍然需要强励能力。 回复 4# 么么茶
励磁系统允许强励时间。空气冷却励磁绕组的汽轮发电机:2 倍额定励磁电压,50s;水内冷和氢内冷励磁绕组的汽轮发电机,2 倍额定励磁电压,10s。
也有20秒的。 才能维持发电机的动态平衡,其中的逻辑关系没弄明白,希望大家能解释下,谢谢
wgs860818 发表于 2010-8-15 12:51 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
当系统电压大大降低,发电机的励磁电源迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,
强行励磁主要有以下几个方面的作用:
1.增加电力系统的稳定性
2.在短路切除后,能使电压迅速恢复
3.提高带时限的过流保护动作的可靠性
4.改善系统故障时电动机的自起动条件
强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。
强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。 以上问题可以展开论述。 低电压穿越
页: