jonathanny 发表于 2010-10-19 13:16

匝间耐压一般按多少的来计算?

liu3691 发表于 2010-10-19 13:27

一般而言耐压通过只能说明绝缘层设计的耐压性能符合要求,但在运用过程中,环境、电机振动、绕组摩擦、甚至过流过热等均会造成电机绝缘烧损,因此耐压通过与烧损未必有必然联系,还是要做个失效模式分析好好找一下原因。

nlgzhujian 发表于 2010-10-19 14:11

楼主,再次认真读了一下GB13500,上面提及耐压方面的标准JB246和JB349现已被JB9615.1和JB9615.2代替。这二个 ...
qwxqwx 发表于 2010-8-17 21:23 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
工频耐压UG白坯为2UN+1500这个在哪个标准中啊?我看了JB9615,里面说按GB755规定UG,而GB755规定的好像是2UN+1000,   不知道是不是我的标准过时了,请指点一下。。。。。。

独立风中 发表于 2010-10-21 22:48

客户处是否使用了变频器。如使用变频器,线圈形式和绝缘方面要特殊设计。

qwxqwx 发表于 2010-10-22 19:34

回复 24# nlgzhujian


   一般试验手册上都是这样讲的。定转子半成品的耐压是这么多。

jjmcool 发表于 2010-10-26 22:50

谢谢各位,学习中!

mm1234 发表于 2011-1-29 11:06

谁有耐压试验对电机绝缘性能损坏方面的资料啊!

DKC321 发表于 2011-1-30 21:22

电机所处环境比较潮湿,绝缘系统等级要提高。

qlh0609 发表于 2011-2-10 15:04

用户的使用环境,包括腐蚀性对绝缘的侵蚀、电网电压的波动等,都会对其绝缘强度产生影响,不单单时电机的质量问题。

wjc366 发表于 2011-12-23 16:32

这个还是需要仔细研究的,期待你们的讨论

wjc366 发表于 2011-12-23 16:33

{:1_442:} 这个还是需要仔细研究的,期待你们的讨论

tanhaotian 发表于 2011-12-25 22:01

我也想要绝缘损坏性能方面的资料

pat 发表于 2011-12-26 00:23

耐压不光是电压幅值的问题,时间也是问题,你打耐压测试就是几十秒的事,用户使用可能是长时间的。还有,个人觉得你给定的电压太高了,会把绝缘破坏的。

波哥大 发表于 2012-3-7 14:48

耐压不光是电压幅值的问题,时间也是问题,你打耐压测试就是几十秒的事,用户使用可能是长时间的。还有,个 ...
pat 发表于 2011-12-26 00:23 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

除了这几条意外,还有一个泄漏电流的大小问题,同样的耐压值,泄漏电流设置的过小,同样容易击穿。

伊林 发表于 2012-3-8 15:48

匝间与对地烧毁有本质的区别,虽然都是绝缘问题,但发生的路径不同……最好说的具体些,到底是匝间烧毁还是对地绝缘烧毁……?

yanhunanche 发表于 2012-3-17 11:37

耐压试验少做,是对绝缘破坏性试验,会对电机绝缘造成累积性损伤。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电机耐压击穿问题