母线电流与相电流关系
请问下各位高手,母线电流是相电流峰值的绝对值吗? 母线电流 是直流电 相电流 和线电流都是交流电对于星接的 母线电流可以说是相电流的峰值
对于角接的 母线电流是相电流的根号6倍 母线电流 是直流电 相电流 和线电流都是交流电
对于星接的 母线电流可以说是相电流的峰值
对于角接的 母线 ...
龍が如く 发表于 2010-8-9 20:29 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
呵呵,我觉得不正确。只能说母线电流峰值与相电流相同。两者之间是能量的关系。 2楼正解,注意其表述的是"峰值". 回复 3# gyc198215
母线电流不是直流电吗? 哪来的峰值? 哦 对了 是我说错了
前面我说的是电压关系
母线电流和相电流的有效值是相等的 本帖最后由 leiwuji 于 2010-8-12 07:51 编辑
回复 6# 龍が如く
那斩波电流呢,斩波电流是相电流的峰值吗?我所说的限流值又是什么关系 ? 跟波形有关系吗(方波、正弦波){:1_435:}? 有关系。还是能量关系,,我觉得以上几位有点相当然了。
可以用功率分析仪去测试,呵呵,只是功率关系。 不同控制方式,不同转速小,没有一个恒定系数关系,表示所有情况下。 哦 对了 是我说错了
前面我说的是电压关系
母线电流和相电流的有效值是相等的
龍が如く 发表于 2010-8-11 19:13 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
这个肯定是不对的。
比方,V/F控制在不同F下,输出电压和电流都不一样的,你可以测试一下,你看你的母线电流一样么。
说明:电流这个词如果不加说明,指有效值。 回复 9# gyc198215
如果电机的线电压是220v 那变频器的直流母线电压应该是多少?怎么计算的? 我同意二楼的观点我觉得正确
对于电压来讲 对星形连接的 母线电压是电机线电压的峰值是相电压有效值的根号6倍
对三角形连接 母线电压是电机相电压的峰值
一般设计时常选择电机线电压峰值为母线电压的0.95~1.15倍 回复gyc198215
如果电机的线电压是220v 那变频器的直流母线电压应该是多少?怎么计算的?
龍が如く 发表于 2010-8-12 19:00 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
和变频器没有直接关系啊。比如220VAC输入的变频器可以接50V、110V等220V以下的电机,当然要考虑电机的耐压。
不知道你说这个的意思是什么呢。 母线电流绝对不能拿电压对应关系来理解,应该跟功率因数角有关。 pandajuan 发表于 2011-11-1 12:41
母线电流绝对不能拿电压对应关系来理解,应该跟功率因数角有关。
能通过相线电流求得母线电流吗? 有没有大师,解释一下母线电流与相电流的关系, 母线电流是控制器的输入电流,其大小取决于电源电压和输入功率;
相电流是控制器的输出电流,其大小与电机的负载相关。 wolfsky1982 发表于 2013-10-14 08:53
母线电流是控制器的输入电流,其大小取决于电源电压和输入功率;
相电流是控制器的输出电流,其大小与电机 ...
那线电流其实就是母线电流吗? 二者之间没有关系吗? 不考虑电机和控制器效率的话,直流电流的最大值=1.22*线电流有效值。注意是最大值,不是过程中的瞬时值
页: