xinjing 发表于 2010-8-8 21:30

同步电机 外接电缆

一般而言,用户在发电机的输出端(假设输出电流为2000A)接什么样的电缆到负载?这种电缆的载流能力如何。谢谢各位

long98194 发表于 2010-8-9 08:26

这么大的电流一般不用电缆,而是用铜排100*10=1000mm^2

submarine78 发表于 2010-8-9 15:56

船用电机都是用电缆,一般用多根三芯电缆并接,电密一般在3~4A/mm^2

么么茶 发表于 2010-8-9 16:50

按电流密度计算

xinjing 发表于 2010-8-9 19:41

船用电机都是用电缆,一般用多根三芯电缆并接,电密一般在3~4A/mm^2
submarine78 发表于 2010-8-9 15:56 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
谢谢,能否提供这种电缆的代号?

long98194 发表于 2010-8-10 07:34

本帖最后由 long98194 于 2010-8-10 07:38 编辑

船用电机都是用电缆,一般用多根三芯电缆并接,电密一般在3~4A/mm^2
submarine78 发表于 2010-8-9 15:56 http://www.simol.cn/images/common/back.gif


    这种说法是错误的,电流越大所用的导线越大,而导线越大肌肤效应月明显,因此,应该按导线的经济电流密度来选择。
   比如2000A/4=500mm^2,这样选择导线肯定发热,不信你自己试看看

long98194 发表于 2010-8-10 07:50

给你一些资料,自己参考吧

张老五 发表于 2010-8-11 14:00

可以用电缆的,一般是用单芯电缆,多根并联。具体规格,根据载流量选。

submarine78 发表于 2010-8-25 15:38

回复 6# long98194


    这个说法一定错误不见得,按船规,2000A用14根3芯50平方的硅橡胶电缆就可以,电密低点2.857。如果电缆长度很短,电密设计到3,完全没问题。

   事实上,船用发电机3000A以内,从出线盒到控制屏几乎全部用三芯电缆或单芯电缆,没有用铜排引出的。只不过电密更小点。
   
   没见到过的不要轻易下结论

xinjing 发表于 2010-8-26 07:34

见过船厂的接线电缆,确实是采用单芯电缆引出,不过就是不确定这种的电缆的代号。楼上的朋友能否提供一下?

submarine78 发表于 2010-8-28 11:18

船用电缆有很多种,有CEF,CEF80,CEF90,CEH92,CVV,CXF,CXV,CJV等等,不同的需求有不同的选择,

pwx741207 发表于 2010-9-15 12:00

船用发电机的出线最好是用电缆,不要直接引线。