hjxcbj1 发表于 2010-8-8 08:31

低压大功率电机引接线的选择和处理问题

低压大功率电机的电流很大,有的甚至要达到2000A的电流,这时请教引接线怎么选择,怎么连接???

Juken 发表于 2010-8-8 11:54

国标上有,自己去查啊

lishonghai911 发表于 2010-8-18 10:25

以国标的话,引接线太粗,没办法接。所以还是要想别的办法。

古代の猫 发表于 2010-8-19 10:46

每相多并几根

hnytdjhsq 发表于 2010-8-19 16:34

我们公司也出现类似现象,正想法呢

xiangzi84 发表于 2010-8-20 09:27

多根并联出线。。。

张老五 发表于 2010-8-20 20:40

多根并联,或者,出头处做一块铜板,上面多开几个孔,每个孔上都可以接两根电缆

waix10000 发表于 2011-12-17 21:27

围观~~~
学习~~~~

xiaohuigao 发表于 2011-12-18 11:00

低压大功率电机由于电流很大,引接线的过流面积就要选的非常大。考虑到散热和接线空间的问题,一般用多根电缆并联。但由此会引起接头太多和走线长度不一致电压不平的问题,因此最好在线圈端部增加汇流排。用本身线接到汇流排上,再用多根电缆并联引出。但要注意汇流排的绝缘,另外,从汇流排向外引线时要注意各相线不能聚在一块引出,必须留有散热空间,避免电磁发热。

Clark-Q 发表于 2011-12-20 08:25

2000A
真想见识见识。 我才见过几百的
页: [1]