LUKS 发表于 2010-8-5 15:37

关于电机启动次数的规定

有谁知道关于电机启动次数的规范和规定?急需!谢谢

LUKS 发表于 2010-8-5 15:44

哪位大侠帮助一下下!多谢

古代の猫 发表于 2010-8-5 18:53

GB755里:冷态2次,热态1次。当然客户会有不同要求,设计就有区别。

海水倍儿咸 发表于 2010-8-5 20:16

正常情况,启动次数严格执行制造厂规定执行,无规定时,一般允许在冷态下启动2次,每次间隔不少于5分钟,允许在热态状况下启动1次,大容量的启动间隔不少于0.5-1小时。
事故处理及电动机的启动时间不超过2-3秒,允许比正常情况下多启动一次,
冷态用经验而言为停用4小时以上,热态为运行状态或刚刚停用。

LUKS 发表于 2010-8-7 10:43

多谢各位!!!

wgs1120 发表于 2010-8-7 10:48

这个要看是什么类型的电机了。S1-S10。各种工作制,电机的运行条件是不一样的。

clin0811 发表于 2011-1-6 10:23

有没有电机启动次数的允许值计算公式啊,哪位大侠提供一下
页: [1]