请教powersystem电压跌落模拟
菜鸟又来了~~~请教各位大大~~在powersytem里如何实现三相电压源电压跌落~~比如模拟开始2s的时候跌落到0.5pu(50%)~~5秒的时候恢复正常先谢谢了~~ 帮你顶了,这个应该问有经验的牛人 可以参见一些Demo例子中短路模型 使用三相电压源可以实现,在参数列表里有设置。 本帖最后由 zhouhaiyong 于 2011-12-27 13:29 编辑
用电压跌落器实现。在simpowersystem中有。其是通过电阻拉低电网输出电压实现电压跌落的。所以电网输出端的阻抗值对电阻值的选择很重要。 上图太模糊,换一个! 再补充一下:
simulink中的three phase programmable voltage source 也可以完成单相跌落功能,可参看Help文件社设置,其还是比较简单的。 fault只能做对地短路,three phase programmable voltage source 可以做任意幅度跌落。