liuywff 发表于 2010-7-28 10:05

关于双馈电机并网发电锁相问题

定子采用三角形连接方式并网,转子侧变换器采集线电压锁相,请教,此时如何控制电机发出纯有功,此时线电压和线电流有一个三十度的偏差,是否应该是在功率给定的时候考虑,还是在锁相的时候去偏移?
请高手指点迷津,小弟拜谢

windfarmer 发表于 2010-7-30 22:18

采集线电压
通过锁相环锁住相电压的相位
相电压和相电流同向,功率因数为1
相差90度,纯无功

normahxh_002 发表于 2010-8-2 20:47

只需要控制定子的功率因数

caoyangyf 发表于 2010-8-3 12:43

可先采集线电压可以转换为相电压,再进行锁。