额定频率60HZ 150A 10KV 的三相异步电动机如果改在50HZ的电源上运行时,可能的变化
请高手指点:额定频率60HZ 150A 10KV 的三相异步电动机如果改在50HZ的电源上运行,则:
1)额定电压、电流怎么折算。
2)电机的噪声、起动电流倍数会发生变化吗?
3)电机其它性能有变化吗? 关于此问题,请参考如下贴
http://bbs.simol.cn/viewthread.php?tid=9772&highlight=60%2B50 谢谢指教,但是具体情况是这样的:
我们给老外做了一台60HZ的电机,但是我们的试验设备只是2组机组,一组是固定频率50HZ的机组,一组是0--60HZ的变频机组,故一般做60HZ电机的型式试验时,我们只是空载、堵转、噪声、振动等做60HZ的试验,负载试验时,只能把电机的额定电压和额定电流从60HZ折算到50HZ来进行试验,所以才出现以上问题。想请高人指教! 额定电压可以用V1/F1=V2/F2这个公式来计算。 电压大体跟频率成正比,电流基本不变 回复 5# 张老五 书上写的是电压跟频率成正比的开方数,电流基本不变。 学习中,个人认为,如果六十周的到五十周的,其它不变的话,可能温度会升高,而且低压启动会有点问题 开方的是保持功率不变,跟频率成正比的是转矩不变,但功率就变了。