在svpwm中的把ipm的八种开关状态转化为Clarke坐标下的电压矢量是怎么转化的呀?
就是这两个图里面的内容!望高手们帮帮吧! 把八种开关状态下的电压转化到上面那个图里面的角度是怎么弄的呀?? 那个是相量图,知道ABC三相电压的的位置不?知道了,就有三个了
之后两两矢量合成,就有另外三个了
剩下的两个是0 用公式当然可以算得,
还有一个简单的方法
楼主给出的11.9的图,比如001矢量,
把该矢量投影到aβ轴上就是对应的
va vβ了 教材里面都有很详细的说明
找一本经典的教材,仔细看看就可以了。 直接投影到aβ轴系就得到对应电压了 附件的第四章有详细的解答哦!!
回复 18# id_joyride
弄得还不错,建议楼主看一下经典的教程,这是SVPWM的基础 学习了!我就不明白了为什么矢量控制中基本矢量的模为2/3Udc 8楼的答案挺好! 回复 10# MazzyLyric
这个问题其实更简单,如果你把这套公式全部自己推算一遍,就知道了。就你的描述来看,你肯定是没有推算过,即你对这些东西应该只是了解或者说知道,并不先于你掌握了,两者差别很大。如果做这行,哪怕你只是做其中的一部份工作,建议你从全盘来看问题。 回复 12# ah_thunder
惭愧 您说的很对 我确实没有自推算过。。。我想问一下 对于恒功率和恒幅值的变换公式 两者有什么不同啊? 回复 12# ah_thunder
或许我对基本电压空间矢量的理解有偏差?比如说逆变器导通状态为100时,此时A相电压为2/3Udc,B相和C相电压都为-1/3Udc,这时A.B.C三相电压空间矢量的合成空间矢量不就是Udc吗?为什么会是2/3Udc? 我的理解 三相的幅值都是2/3UDC 相位的不同导致了瞬时电压的不同 按照100时的相位来算 A:2/3;B、C:-1/3 回复 14# MazzyLyric
8楼已经写得很明白了。 回复 15# lbz0123
100时的基本矢量是指A相的电压值还是三相合成矢量啊? 感谢8楼所做的精彩总结. 100是开关状态 坐标系里的电压矢量是合成的 二的三次方的旋转~~~
页:
[1]
2