lyjljsjl 发表于 2010-7-22 08:49

关于风机无功为负的问题

关于这个问题我得到了连个版本的回答,都是来自变频器厂家的,其中一个说无功的正负是指其为感性或者为容性,另一个版本说负是指向电网倒送无功。
求正解。

yjhou 发表于 2010-7-22 11:51

因为电压电流的相位关系,负的即是容性无功,正的是感性无功。对于风电机组,因为会给电网输送无功。所以正的表示从电网吸收无功,而负的表示给电网发送无功,就是有些文献所提到的电表倒转。

lyjljsjl 发表于 2010-7-22 12:01

原来都对,谢谢楼上

zhoupx0702 发表于 2010-7-22 15:56

从电流和电压的相位关系来看,顺时针角度为滞后,逆时针角度为超前,如果电流滞后于电压,就为感性。
电力系统的大部分负载为感应电动机,它们要从电网中吸取一定的滞后无功电流,使整个功率因数降低。一般用过励的同步补偿机来弥补感应电动机吸收的无功电流,即同步补偿机从电网吸收超前的无功电流。

camelnuaa 发表于 2010-7-24 16:34

回复 1# lyjljsjl

无功是把风机看成负载来定义,吸收无功是指感性,变流器设置为正,发送无功是指容性,变流器设置为负