lhj200304
发表于 2011-11-2 16:06
回复 20# li012584
看一下MICROCHIP的AN1078,上面有讲。我也在看了
co-motor
发表于 2011-11-3 09:12
关注这个帖子
li012584
发表于 2011-11-3 23:06
持续关注此贴!
li012584
发表于 2011-11-3 23:10
回复 21# lhj200304
这个文档讲的FOC,没有将开环控制PMSM啊!
sundj
发表于 2011-11-4 10:47
强迫同步和V/F哪个更好?
lhj200304
发表于 2011-11-14 15:19
回复 24# li012584
有啊,你看他的控制代码的流程图,里面有开环启动的部分,再看详细的代码就行了
fishen
发表于 2011-11-15 22:33
开环启动后,检测角度,定位,重新给角度幅值,转换为闭环,坐下来效果很好
cl0201
发表于 2011-11-16 14:38
回复 26# lhj200304
看了一下AN1078文档,它是用电流闭环速度开环启动,启动时的角度是人为给定的一个角度,等到加速结束后切换为闭环。这中间并没有说转子初始位置的问题,是否切换时观测器计算的角度中已经自动对初始位置定位了?但是切换前的计算利用的是开环的电压和电流值,开环时的电压和电流是基于人为给定角度得出来的,并不包含初始位置的任何信息,怎么保证计算出来的角度就是正确的呢?不知你对这个问题是怎么看的。
cl0201
发表于 2011-11-16 14:42
开环启动后,检测角度,定位,重新给角度幅值,转换为闭环,坐下来效果很好
fishen 发表于 2011-11-15 22:33 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
开环启动时的角度是怎么来的?人为给定的吗?启动后的定位是说在启动后计算初始角度?能否具体说一下?
ltjish
发表于 2011-11-16 22:33
好东西。被这问题一直困扰着
fengxiangru
发表于 2011-11-17 12:22
关注中,下载看看呢
xiaoma_cumt
发表于 2011-11-18 00:02
回复 20# li012584
是啊,能平稳的切换也不容易啊
lhj200304
发表于 2011-11-23 13:48
回复 24# li012584
刚启动的时候是开环的,你只看那一部分就好了
lhj200304
发表于 2011-11-23 13:52
回复 24# li012584
我也正在看,最近有些事情,缓了一下
wendaofeng
发表于 2012-1-16 11:21
回复 26# lhj200304
hhs8546
发表于 2012-1-17 10:20
回复 29# cl0201
你好,这个初始角度,你研究了吗?
hhs8546
发表于 2012-1-17 10:22
回复 20# li012584
你好,关于切换问题,你搞明白了吗?
andyseanxiao
发表于 2012-1-22 08:19
关注中,下载了看看
zjlsmhfd
发表于 2012-3-29 10:26
看看,学习中,谢楼主
fox411
发表于 2012-3-29 17:05
回复 36# wendaofeng
第一个是针对microchip的高压板的,第二是低压板的。最近我也在研究这个代码,进来学习一下{:aa13