lin8093 发表于 2010-7-16 22:16

原设计是降压電力变压器如变成升压变压器

原本是降压電力变压器供电
因系统电力潮流变化瞬间转变成升電力压变压器
请问是否会造成变压器内伤

qinqin58 发表于 2010-7-17 15:11

第一次听说,咋一看我还以为是升压变改成降压变呢!

lin8093 发表于 2010-7-18 08:01

會造成這種原因
是因為低壓側新加入發電廠
造成低壓側電力過剩
再經由變壓器轉換到高壓側流入大系統
當發電廠停機瞬間
變壓器亦瞬間變成正送電
這種電力潮流瞬間改變
對變壓器應該會有影響
但就是說不出所以然
才提出向大家請教

GRACE_HE 发表于 2010-7-19 22:12

太复杂了,变比是不会 变的,怎么能一会升压,一会降压呢

Sleepy2000 发表于 2010-7-19 23:32

变压器功率本来就是双向流动的吧,不觉得功率流方向会有影响。

lin8093 发表于 2010-7-21 23:06

我要強調的是
功率轉變是瞬間改變
這是系統潮流瞬間改變造成的
非一般大小改變
是方向改變了
页: [1]