直驱 功率因数
1.2MW直驱永磁同步风力发电机,其功率因数是多少,
如果额定参数功率因数值为0.9,
请问:是感性的,还是容性的?
谢谢! 电机都是感性的,因为电机有电抗 本帖最后由 标准答案 于 2010-7-16 21:43 编辑
对同步发电机,所说的额定功率因数值通常都是感性的。这倒不是楼上所说的“因为电机有电抗”的原因,同步电机完全可以在容性的功率因数下运行。但通常给同步发电机所提的要求都是感性的功率因数,它是一个设计输入参数。 风力发电是容性的吧,
可以减小永磁体的励磁,减小体积。 可以过励磁运行,提供容性功率,补偿电网的感性负载。但是会“浪费永磁体”,所以补偿的事还是交给电网企业吧。他们有专门的大型调相机 可以过励磁运行,提供容性功率,补偿电网的感性负载。但是会“浪费永磁体”,所以补偿的事还是交给电网企业 ...
xiao2hei 发表于 2010-7-18 17:37 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
过励磁运行,发电机吸收容性功率,应该是提供感性功率吧 电机存在线圈,即存在电感,电流滞后电压是必然的。因此是感性功率因数
xiao2hei 发表于 2010-7-18 10:09 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
你的这个回答似乎与你6楼的回答存在矛盾哦。 对不起我在评分操作时操作错了,本来要给7楼加分确加在了6楼,我认为6楼的回复值得商榷,7楼对其质疑是有一定道理的,另外xiao2hei 网友4楼的回复也值得商榷。 回复 9# 标准答案 谢谢您的指出 ,我错了 查了下 ,同步机过励运行,吸收容性无功,发出感性无功,可以显著提高电力系统的经济型和供电质量。这就是调相机的初衷。另外撤初4楼的谬论。对不起了。谢谢您的教诲 本帖最后由 xiao2hei 于 2010-7-20 13:52 编辑
回复 9#
顺便说下,电流的相位由负载决定,因此滞后超前决定于负载。且感性负载时所需提供的励磁电流一定大于容性负载时的数值,因此前者称为过励运行,后者称为欠励运行 懂风电的请回答楼主的问题,多谢! 这根负载有关系的负载如果带感性 设计时就要考虑了