xyh680727 发表于 2010-7-6 11:12

同步发电机的进相

同步发电机的进相条件是什么?如果处于进相状态,对负载及电机本体有什么影响,请哪位现场运行专家给个解释

标准答案 发表于 2010-7-6 12:47

发电机进相是指并网运行的发电机在欠励状态下运行,在这种状态下,发电机吸收电网滞后的无功功率,此时发电机的功角变大(如果仍输出同样的有功)静态稳定性变差,电枢绕组端部发热较严重。

标准答案 发表于 2010-7-9 09:21

对楼上回复的更正和补充:
今天发现楼上本人的回复存在一定的错误,由于发帖时间超出了规定期限已不能重新编辑更正,故特发此帖以更正和补充。
1原帖说:“电枢绕组端部发热较严重”是不对的,应该是定子端部发热较严重,其热源主要来自定子端部的压指、铁心端板等零部件的涡流损耗,而不是电枢绕组端部的铜耗。
2 同步发电机进相运行时除2楼所述影响外,电机的端电压也会降低,导致负载处电压降低。

特此更正和补充!对由于2楼的部分错误给大家造成的误导表示歉意!