jyhuangshi 发表于 2010-6-30 15:04

如何判断三相异步电机用什么规格的引出线

举个例子,Y2-132s1-5-5.5KW 380V,电流=(功率÷电压÷3)×1.732=8.356A,如何依据这个数据来确定合适的引出线规格

标准答案 发表于 2010-6-30 16:54

根据各种电缆的载流量计算电缆的规格。

tjulix 发表于 2010-6-30 17:10

补充一点,计算额定点的电流最好把功率因数也考虑进去,比如电机额定点的功率因数是0.9,那么额定时的电流就是9.3A,另外,选择引出线一般不是根据额定点吧,要看启动电流,或者根据漆包线线号

fjr510 发表于 2010-6-30 18:21

应比线圈回路的面积稍大一些

xiaohe19 发表于 2010-7-1 20:46

不明白,能举个例子吗

xiangzi84 发表于 2010-7-1 21:59

应该根据电流算电密然后根据出口线规格选用。。。

qwxqwx 发表于 2010-7-1 22:07

额定电流的1.25倍,然后再根据GB14711的规定选择.

zxj8023 发表于 2011-6-30 20:54

回复 7# qwxqwx


   不对吧!我选132KW的电机,电流230A来算那就是要230X1.25=287.5平方的线去做,那老板不亏了啊!不是这么算吧!
页: [1]