xfq7111 发表于 2008-7-26 15:21

互感器的常识

一、对电流互感器和电压互感器的一、二次侧引出端子为什么要标出极性?为什么采用减极性?
电流互感器、单相电压互感器的一、二侧都有两个引出端子,任何一个端子用错,都会使二次电流或电压的相位变化180°影响测量仪表和继电保护装置的正确工作,因此必须对引出端子做出极性标记,以防接线错误。

减极性的优点:电流互感器(电压互感器)从P1(A)端通入电流,二次电流从S1(a)流出,这表明I1(V1)和I2(V2)之间幅值不同但相位相同。所以行业中规定采用减极性。
二、互感器在安装现场要注意的事项。
1、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。
2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
3、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
三、电流互感器和电压互感器保护在国标中规定的变更。
1、保护用电流互感器准确级代号在GB1208-64标准中规定过流保护为3级。差动保护为D级,在GB1208-75标准中规定为B级,GB1208-87至GB1208-2006标准中规定:对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P。例:5P10,后面的10表示其准确限值系数。(相似于老标准的10%倍数)
2、电压互感器接地保护用的绕组以往称为“零序电压线圈”,其准确级标注为3B和6B。3和6表示误差限值,B表示保护。GB1207-2006中规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,保护用电压互感器的标准准确级为3P和6P。

billyin 发表于 2008-7-28 16:28

俺也是从这里开始学习的!虽然简单,但这是一个开始!

[ 本帖最后由 xfq7111 于 2008-8-13 17:14 编辑 ]

zicoffee 发表于 2008-9-21 22:56

开始时都是从简单开始的。

apollo606 发表于 2010-1-4 12:55

非常感谢楼主!!!

shudaowu 发表于 2010-1-28 18:11

有没有简单点关于互感器书的,现在买的都太深奥了,看不懂,对于我这样的新手来说太难了,有知道的麻烦告诉我, 我QQ496771062 谢谢

feixue2321 发表于 2010-2-26 11:21

多谢楼主!

pmlmzhang 发表于 2010-3-3 18:35

没见过呢,没看懂。。。

jakehb 发表于 2010-3-10 13:20

多上传点互感器设计方面的知识!
页: [1]
查看完整版本: 互感器的常识