电机加载后电压突然变大,且不可调?

本帖最后由 long98194 于 2010-8-28 08:19 编辑

无刷高压发电机作空载及短路试验正常(用电网电源进行他励),后用永磁励磁机励磁,在50%负载各项指标正常,在加载75%时,电压突然升到1.2U N,且不可调,在重新开机后,空载实验的数据也发生变化,转速在80%时,电压已接近额定电压?请问是那方面出了问题呢?是不是励磁机饱和了,还是永磁机的容量不够,

suihaibo 发表于 2010-6-25 16:34

重新开机后,空载实验的数据是在用电网电源进行他励的情况下获得还是用永磁励磁机励磁的情况下获得?

xemcman 发表于 2010-6-26 08:11

永磁副励磁机

标准答案 发表于 2010-6-28 13:00

很大可能是AVR的问题。换一块试试。

ziranma523 发表于 2010-8-28 03:38

你好!请问最后是什么原因造成的?个人认为之前电网励磁与之后的永磁机励磁的空载特性曲线没有可比性的,电压突然升至120%是什么个情况,很好奇的

long98194 发表于 2010-8-28 08:21

AVR有问题,或AVR供电电源有问题

NZRL 发表于 2010-10-13 19:04

很大的可能出在AVR上

ZHUCYONGHU 发表于 2010-10-17 14:22

无刷发电机是没有AVR的 这个只有靠发电机转速和定转子间歇来调节电压,如果这个参数是第一次测试,你可以调试一下付绕组参数,将负载电压降下来