高压电机 机座偏心的问题
高压电机 (10kv 2800kw 中心高800 )机座为什么出现偏心35,偏心是什么意思啊?我是菜鸟 请高人指点下 偏心,当然就是圆心没有在它应该在的位置 回复 2# 张老五
1、高压电机机座偏心 对定子铁芯是不是要特殊要求。。。定子铁芯在结构是不是要有区别?
2、机座偏心可不可以理解为机座质量重心偏离了几何中心?
谢谢 不知道你说的偏心是否说的同心度,同心度是2个圆的圆心不再同一条直线上(相对应的一个平面)。
你的第2种解释是错误的。 回复 3# hjh1510
机座偏心,是机座的问题,不是铁心本身的问题。
偏心,不是质量中心的问题,应该说,是铁心装好后的轴线,跟机座的轴线不重合 偏心35也太厉害了吧,幸好是大电机,否则定转子相擦就麻烦了啊 是啊。。。我们这台高压电机单边间隙才3.2,怎么会出现一个35的偏心嘞。。(800系列电机,铁芯长940) 偏心也太严重了,一般来说机座偏心的话,要车机座端板齿口,把它校调回来,不过这么大的偏心量我不知道能不能校调OK。。。金加工不是很懂! 呃,大家都理解错了。这里说的偏心是指机座中心和铁芯中心的偏差。也就是铁芯往轴伸端偏了35,这样绕组尾端并头的空间更大,在满足爬电距离的情况下可以用更短的机座。 回复 9# 古代の猫
有点道理。。。反正我目前也是这样理解的。。。期待高高手出现。。。。。。 回复 10# hjh1510
呃,这不是有点道理,就是这样的,所有的大中型三相异步电动机厂都是这样表述的。听你这说法,你是机座焊接厂家吗? 如果是说铁芯偏心的话,35单位应该是mm,铁芯档偏心主要是考虑线圈端部对机座端部或端盖的电气间隙。 我们的机座是买来的。。。。但现在出现了问题。。轴伸端的挡风筒和转子内风扇有干涉。。。 机座偏心35,轴伸端的挡风筒高度要减掉35,非轴伸端的加35,你看下尾端挡风筒是不是离内风扇距离超大 如果是位置度上的偏心,会对气息造成影响,还有就是跳动 回复 14# 古代の猫
是这样的。。。看来要改下设计了。还好现在返工工作量不是很大。。谢谢!! 主要是定转子铁心要对齐
页:
[1]