casoo
发表于 2010-6-23 20:42
双馈风电变流器的功率问题
双馈式变流器的额定功率为风机输出功率的大概1/3左右,但是1.5MW的网侧变频器额定功率为480KVA,机侧变频器额定功率为770KVA,这又怎么理解?480+770=1250KVA,是相加的关系么?
normahxh_002
发表于 2010-6-23 21:21
网侧功率只是转子的有功功率,转子侧除了有功功率之外,还包括励磁的无功功率
casoo
发表于 2010-6-23 22:00
哦,明白了。多谢二楼!!!
还有一个问题,就是说转子额定电流是怎么计算出来的?
电网电流与变流器网侧电流和机侧电流的关系的是什么呢?