电抗功率计算
求助各位:假设某一负载为电阻和电感性负载,在50,60HZ通用,工作电压从400~480V,在50hz,400V时阻性负载是100,电感性负载也是100,请问该负载运用在60hz,480V时,阻性负载是144,电感性负载是120吗?如不是能给出具体值吗,谢谢大虾! 你说的电感性负载也是100,指的是感性负载的阻抗值吗?如果是的话,电感是恒定的(如果是空心线圈或者铁芯不饱和、匝数不变的话),感性负载的阻抗值与频率成正比关系。 求助各位:假设某一负载为电阻和电感性负载,在50,60HZ通用,工作电压从400~480V,
在50hz,400V时阻性负 ...
marco-jin 发表于 2010-6-14 17:43 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
那些数字都是指什么?连单位都没有!!! 谢谢楼上两位,其实我没放单位还有那些数据都是整数值就是为了说明方便,就是为了找出它们间的关系。
现补充:在50hz,400V时阻性负载是100kw,电感性负载也是100kvar,请问该负载运用在60hz,480V时,阻性负载是144kw,电感性负载是120kvar吗?
谢谢! 楼上的楼上 联系方式。。。
页:
[1]