高压电机电源一般是多少伏?
3000?6000?还是10000?6000伏电机能接10000伏电源吗? 这都有吧。6kV电机不改变接法不可以直接用于10kV电源。 国内标准是是6000V和10000V,3000V是引进日本设备才会有的。不同电压的当然不能混用,小心烧电机,一烧一个准 各位提醒才想起来,6000与10000就是角接与星接的关系 6000伏同10000伏不是星接与角接的差别,绝缘体系有根本的差别 槽绝缘要加厚?还是材料不一样? 可以是绝缘材料不同,也可以是厚度不同,也可以是都不同
但有一点根本差别,6000伏电机可以不做防晕层,10000伏电机一定要