果汁 发表于 2010-6-12 11:45

高压电机电源一般是多少伏?

3000?6000?还是10000?6000伏电机能接10000伏电源吗?

qwxqwx 发表于 2010-6-12 19:15

这都有吧。6kV电机不改变接法不可以直接用于10kV电源。

张老五 发表于 2010-6-12 21:26

国内标准是是6000V和10000V,3000V是引进日本设备才会有的。
不同电压的当然不能混用,小心烧电机,一烧一个准

果汁 发表于 2010-6-13 21:53

各位提醒才想起来,6000与10000就是角接与星接的关系

张老五 发表于 2010-6-14 22:24

6000伏同10000伏不是星接与角接的差别,绝缘体系有根本的差别

果汁 发表于 2010-6-16 09:17

槽绝缘要加厚?还是材料不一样?

张老五 发表于 2010-6-16 20:44

可以是绝缘材料不同,也可以是厚度不同,也可以是都不同
但有一点根本差别,6000伏电机可以不做防晕层,10000伏电机一定要
页: [1]
查看完整版本: 高压电机电源一般是多少伏?