无刷同步发电机并机,中性点接地后还有较大电流
无刷同步发电机并机,中性点接地后还有较大电流,请问是 什么回事啊?4极电机,电机4路并联 中性点接地后还有较大电流,是指什么电流? 没说明白!你那是几台电机并联运行?多大的电机?电机一样大吗?是否是一个厂生产的?什么负载?是并网运行还是几台电机并联构成独立网?各电机的中性点连接在一起了吗?与负载的中性点连接了吗?中性点怎么个接地?是把每一台电机分别接地了还是先把各电机的中性点连接在一起厚接地?哪的电流大了?有多大?。。。 多台不同厂家生产的无刷同步发电机并网独立运行,中性点接地的电缆上有80A左右的电流, 中性线有没有加中性电抗器后再接地? 几台不同的发电机同一地网。
因为各发电机的中性点,可能有漂移,就是说一台发电机的中性点并不是另一台发电机的中性点,所以会产生环电流。
还有,发电机电网有没有和变压器地网联接,如果是影响更大 中性点有电流正常.原因有几种.1.你的电机相电压可能由小的不平衡.2所带.负荷可能三相不平衡. 多台不同厂家生产的无刷同步发电机并网独立运行,中性点接地的电缆上有80A左右的电流,
xemcman 发表于 2010-6-13 09:28 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
请尽量详细完整地回答我3楼的问题,不要时搞个电气连接示意图上来,这样才好有针对性地帮你解决问题。 各电机中性点单独接地44 可能中性点不对! 版主的问题很重要,弄了情况大家才好讨论,期待。 回复 1# xemcman
还请楼主尽可能把情况说清楚,因为这个问题很有普遍性。 这个问题值得关注一下。 关注 mark一下 80A不大,正常 楼主说的是第4跟电线有电吗? 不同发电机之间存在环流引起的中性线有电流现象,尝试下将各台发电机分别接地看看呢? 已经过去好几年了,这个事情最后是怎么决绝的呀~