层间绝缘计算
层间绝缘计算1.0.08电缆纸承受最低电压16kV/mm
取10
kV/mm
每张 800 V从倍压要求:每张 400 V
每层加一张作裕度。800V 取3张
层数层电压<=800801-12001201-15001501-18001801-20002001-23002301-28002801-33003301-38003801-43004300-4800
2345678910121314
2. 不分级层绝缘张数J0
If UC <= 800 Then J0 = 3
If UC > 800 Then J0 = 4
If UC > 1200 Then J0 = 5
If UC > 1500 Then J0 = 6
If UC > 1800 Then J0 = 7
If UC > 2000 Then J0 = 8
If UC > 2300 Then J0 = 9
If UC > 2800 Then J0 = 10
If UC > 3300 Then J0 = 12
If UC > 3800 Then J0 = 13
If UC > 4300 Then J0 = 14
If UC > 4800 Then J0 = 15附:BS1设计原则
层数层电压<=10001001-15001501-20002001-30003001-32503251-35003501-40004001-42504251-45004501-50005001-5250
2345678910111213
3. 分级绝缘张数计算公式单层数:分级绝缘张数 =(C+D)/2×(层数-1)双层数:分级绝缘张数 =(C+D)/2×(层数-2)+ C式中:C——不分级层绝缘张数(即2层时张数);D——层绝缘张数 / 2。(5入取整)。例1:5层,数层电压1500V 分级绝缘张数 =CInt(5+2.5)/2×(5 - 1)= 16例2:8层,数层电压2000V分级绝缘张数 =CInt(7+3.5)/2×(8-2)+ 7= 40 4. 分级绝缘张数 厚0.08mm2层时不分级,层电压<=1200(4张)时不分级,全部为长绝缘张数。
层数层电压<=800801-12001201-15001501-18001801-20002001-23002301-28002801-33003301-38003801-43004300-4800
2345678910121314
3688911121415182021
4912131518202325302735
51216161822242830364042
61520212429323740484756
71824242733364245546063
82128293340465155666777
92432323644485660728084
102736374251566570848798
11304040455560707590100105
123344455162667985102107119
133648485466728490108120126
1439525360738093100120127140
1542565663778498105126140147
16456061698492106115138147161
17486464728896111120144160168
185168697895104120130156167182
195472728199108125135162180189
程序表达:'高压线圈层电压计算UC = 2 * N9 * ET Call SC101B
J1 = J0 * 0.08: JJ1 = JJ0
JJZ1 = J0: JJD1 = Int(J0 / 2): JJC1 = JJZ1 - JJD1 ‘JJZ1 总绝缘张数,JJD1短的张数,JJCD1长的张数If JJZ1 < 5 Then JJD1 = 0: JJC1 = JJZ1‘JJZ1 如果总绝缘张数< 5,短的张数= 0。长的张数=总绝缘张数。 Sub SC101B()Rem 不分级层绝缘计算
J0——张数
If UC > 4800 Then J0 = 15 Rem 分级层绝缘计算
JJ0——数组下标数If UC <= 800 Then JJ0 = 0
If UC > 800 Then JJ0 = 1
If UC > 1200 Then JJ0 = 2
If UC > 1500 Then JJ0 = 3
If UC > 1800 Then JJ0 = 4
If UC > 2000 Then JJ0 = 5
If UC > 2300 Then JJ0 = 6
If UC > 2800 Then JJ0 = 7
If UC > 3300 Then JJ0 = 8
If UC > 3800 Then JJ0 = 9
If UC > 4300 Then JJ0 = 10
If UC > 4800 Then JJ0 = 10
End Sub 好资料,谢谢分享。 我们有时候会取少点 好东西啊学习中 我个人觉得那个层间绝缘的张数可以用层间电压除以400,向上取整会简单些,呵呵,我们设计干变用nomex都是这样的,不过我们的nomex的工作场强是按1200kv/mm来计算的 楼上的应该是1.2kV/mm吧! 好东东要支持 好资料,学习了! 附:BS1设计原则
请问这个BS1是什么意思? 没看太明白,嘿 不错,对我的帮助很大。 谢谢楼主资料的分析还有程序,呵呵 这样的设计是很危险的,电缆纸的耐电压很低的。 基本达不到16kV/mm,而且这是短时击穿强度,不能以此做为依据。高温下,800V电压加在0.24mm厚(3X0.08mm)的电缆纸上基本上是3.2kV/mm, 是非常危险的,寿命不会长的。前面兄弟用1.2kV/mm的要求是比较可靠的,当然也有点保守,用在环境苛刻的场合比较合适,如果是普通场合,建议用1.6kV/mm , 这个数字不是根据绝缘材料来分的, 而是根据空气的放电电场强度, 实验表明,高温下空气的击穿场强大约是2.2kV/mm, 绝缘系统中或多或少都有气隙存在,这些薄弱点在电场下会率先发生局部放电,对材料进行侵蚀,长期就会引起绝缘失效。 为安全期间选择1.6kV/mm, 应用条件苛刻的地方再降低到1.2kV/mm以保安全。 这样的设计是很危险的,电缆纸的耐电压很低的。 基本达不到16kV/mm,而且这是短时击穿强度,不能以此做为依 ...
nickelhuang 发表于 2011-6-23 19:41 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
误会了,这是指油浸变压器 好资料,谢谢了。 好资料,谢谢了。 这个太需要学习了,好资料
好资料,谢谢分享。
好资料,谢谢了。 好资料,谢谢分享