泄漏电流
本帖最后由 张老五 于 2009-6-7 21:24 编辑发电机进行工频耐压试验时,泄露电流允许值有标准规定么? 没人回答?:L 这种问题自己去查相应的标准就可以了。 只要符合国标、行标、企标及客户标准就好了 一般不大于10mA 楼上请注意是工频耐压试验。没有统一标准。 工频耐压试验不看泄漏电流,只要不击穿即可 对泄漏电流的检查,一般是在进行直流耐压时进行。 直流耐压时的泄漏电流不过几个微安
要是明显高于这个数值就是有问题
最大的可能性是受潮 版主好,老五好!
新来的,请多关照! 版主好,老五好!
新来的,请多关照!
xupeng1998 发表于 2009-5-27 13:47 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
成胖子?
今天刚做了一台发电机的直流泄漏,将近一个毫安 只做过交流耐压测试,直流耐压是不是必须呢?
看过一些文章,说直流耐压对端部的故障更有效。 只做过交流耐压测试,直流耐压是不是必须呢?
看过一些文章,说直流耐压对端部的故障更有效。
xinjing 发表于 2009-5-28 08:20 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
是的,绝缘试验有很多内容
绝缘电阻、介损、局放、直流泄漏电流、交流耐压
考核的内容各有不同
直流泄漏试验主要是考核端部的绝缘 本帖最后由 lrl 于 2009-6-1 22:33 编辑
定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:
一、试验电压为电机额定电压的3倍。
二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:
1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;
2.泄漏电流不应随时间延长而增大;
当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。
3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析 没有人讲出,产生泄漏电流大的原因.谢谢! 见GB14711,有具体数值:100mA