关于选择防爆电机温度组别的问题(CT1、CT2、CT3、CT4、CT5……)
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 11:33 编辑在用户订购防爆电机的时候经常出现这样一个问题,客户需要T2的电机,而供货方在同等的价位提供高几等级T4、T5的电机,而客户根据需求方的技术要求,不愿意要高等级的。可能是客户不理解高等级的可以代替低等级的,因为供货方为了生产管理的方便,制造产品时统一按照取证级别的技术条件制造(高等级)。【看下表后即可明白】
通俗地讲,就是客户需要一名工程师,供应方给客户提供的是具有高级工程师证书的人员,而工资待遇同等,难道客户不愿意用这名高级工程师吗?(不知此比喻是否恰当)
下面是关于防爆电机的一些常用知识,仅供参考。
Ex dⅡBT4
Ex :标志(防爆)
d:电气设备防爆型式(隔爆型)
ⅡB :电气设备类别级别(Ⅱ类级B)。防爆电气设备分 为两类:Ⅰ类和Ⅱ 类,Ⅰ类是煤矿井下用防爆电气设备,Ⅱ 类是工厂用防爆电气设备。因Ⅰ类防爆电气设备是专供煤矿井下使用的,而煤矿井下的爆炸性气体主要是甲烷,所以Ⅰ类电气设备不再分级。Ⅱ 类防爆电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比分为A、B、C三级(即Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C)。
T4:温度组别(T4)。
温度组别:各种爆炸性气体或蒸气与空气的混合物,按其引燃温度分为六组(见下表),在相应的环境中适用的防爆电气设备,允许的最高表面温度不得高于其对应的气体引燃温度组别的下限温度,因此,Ⅱ 类防爆电气设备按其允许的最高表面温度亦对应地分为T1~T6的六个组别(见下表)。
引燃温度及设备允许最高表面温度组别
组别
引燃温度(℃)
设备允许最高表面温度
T1
450
450
T2
300≤450
300
T3
200≤300
200
T4
135≤200
135
T5
100≤135
100
T6
85≤100
85
页: