变压器局放问题
如何降低变压器局放,请讨论在设计上采取那些措施! 我也不會很想了解除了降低工作電壓強度外有何好辦法 等待 . 绝缘件选好材料就没问题了 局部放电和设计.材料.制造工艺.生产环境等均有关系
回复 5楼 天道酬情 的帖子
主要是要减少变压器绝缘体内的气泡以及气隙,比如树脂浇注要高真空度避免气泡产生,层间材料要尽量不含有气隙等。谢谢分享
谢谢分享!! 设计上要注意,工艺上要谨慎,环境上要优良 电磁计算方面,要控制各部分电场强度在允许的范围内,要注意引线电场强度的控制结构设计方面,夹件距铁心窗高距离尽可能大一些,引线铁支架尽量远离器身;使用成型角环,合理放置角环,改善
端部场强
工艺方面:在制造过程中,金工件的清洁度要高,金工件尽量减少尖角,均以圆弧过渡,周边倒圆角;
要特别注意器身中各部件的清洁,不允许带入任何金属异物;在高电场中,切忌使用环氧玻璃布板;
主压板要开导气孔,干燥时充分排出绝缘件中的水份和气体,避免因绝缘材料中含有气体而引起局部放电;
油箱内所有金属零部件,必须可靠接地,绝对不允许出现悬浮;
采用抽真空注油,变压器油,事先要进行彻底的脱气处理;
变压器注油后,应该有相应的静放时间,使变压器中可能残存的气体被变压器油充分吸收,避免在进行局放试验时发生气体中的放电,变压器试验前的静放时间
电压等级(KV) 10 35 66-110 220 550
静放时间(H) 12 24 36 72 120 大直径引的的许用场强一般比小直径引的的许用场强低,同样的绝缘距离,引线直径越小,起始放电电压越低,
对于高电压产品,引线的选择不仅考虑载流,还要考虑引线的场强,从而减小局放 尽量不要让油箱的焊缝正对着线圈,箱壁上的场强在焊线表面会增加两倍,当这部分场强较高时,就会产生局部放电 注意各部件的绝缘性能 主要是减少导体上的毛刺,减少绝缘材料内的气隙和气泡,提高浸漆或是树脂的浇注水平。尽量将端部的电场做适当的均与处理 电磁计算方面,要控制各部分电场强度在允许的范围内,要注意引线电场强度的控制
结构设计方面,夹件距铁心窗高 ...
CZY19790210 发表于 2009-6-12 16:40 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
说清楚是抽真空前还是抽真空后 10KV小型配变需不需要注意局放问题? 学习了,讲得好 补充9楼的就更全面了。
电场计算是个重要环节,根据结构的对称性,可适当采用2D分析。对于引线和端部电场,只能用3D。根据计算结果二次计算击穿强度和爬电强度裕度,对薄弱环节进行调节、控制。