bianxueyou 发表于 2010-5-29 10:00

怎么解决电机漏电问题?

请问大家,我现在有两台Y315S-4-H   110KW的电机,定子嵌线打好高压的,没有问题,现在定子压下去了,发现相间漏电,怎么解决这个问题,急急急!!

bianxueyou 发表于 2010-5-29 12:35

用2500V打电压,没有电火花产生,因为电机太大,不易不定子压出来处理!!!!!!
请高手请教!

qwxqwx 发表于 2010-5-29 21:53

那就在机座内修理,有线定子肯定已浸好了漆吧?就再进烘房烘一下,让它软化再修理。如果不行恐怕就得把绕组拆掉重做了。

张老五 发表于 2010-5-30 13:43

110kW也叫大?
既然是相间已经漏电了,不修可是不行滴
找一下漏电点在哪,也许换一张垫纸就能解决,再不行,就只好大修了

bianxueyou 发表于 2010-5-31 12:18

可是打高压,一直打不出电火花,看不到在那边漏电!!

yangfeng0102 发表于 2010-5-31 21:40

对这个不太熟,不知有没有定子漆包线外圆和其它导体太近导致,这仅从单相电机方面考虑的!!仅供参考,

qwxqwx 发表于 2010-5-31 21:50

把所有的连接线都解开,一只一只线圈的比较波形。

liu3691 发表于 2010-6-1 08:29

把所有的连接线都解开,一只一只线圈检查

张老五 发表于 2010-6-1 19:49

本帖最后由 张老五 于 2010-6-1 19:51 编辑

从现象看,原来没问题的,压完定子出问题了,所以不太可能是槽内的层间绝缘的问题,比较可能的是问题出在端部
仔细检查一下端部的线圈,看看有没有碰伤什么的
如果找不到,那么先找出相间漏电的两相,然后按线圈组解开,再一个一个线圈解开,直到找到漏电的线圈为止。漏电点很可能是在端部的层间绝缘纸上

gaozhechouchou 发表于 2010-6-1 20:24

破压了吧!

gaozhechouchou 发表于 2010-6-1 20:25

是不是绝缘被刮坏了,刷点漆看看

huntsman 发表于 2012-2-16 20:27

看下两线端槽口处有刮破没
页: [1]