三相电流不平衡问题
一台三相交流电动机,转子是铸铝的,在运行中,泵出问题卡死,电动机跳闸,泵修好后,再运行,发现电动机的三相电流不平衡,150A,230A,260A,检查电动机三相直流电阻,平衡.空载试车,三相电流也平衡.问题可能出在什么地方?1、匝间短路
2、电源缺相
3、转子断条
请教各位高手,还有什么可能的原因,具体怎么确定“病根”是什么? 定子匝间或相间短路,绝对不是转子的问题。
振动是否增大了? 匝间或者相间短路
电源缺相不可能,否则怎么三相都有电流?不过某相接触不好倒是有可能的
断条不可能
另外会不会电源的电压有不平衡,特别是在负载大的时候 回复 2# 标准答案
振动没有增大,定子匝间或相间短路,有检查的方法吗? 回复 3# 张老五
电压肯定平衡,在电机接线端测电压,都是380V